[гараж] GSM-сигнализация в гараже. часть 2 "умный гараж"
Метки gsm, gsm-сигнализация, гараж, терморегулятор, умный гараж
Начало здесь.
Итак, логическим продолжением явилось устройство GSM-розеток. Одну установил в подвал, в хранилище, вторую наверх. Есть мысль поставить еще одну в подвале, в том отделении, где морозильник, т.к. ему(морозильнику) минус снаружи не в радость. Реле есть, нужно будет только еще один термодатчик докупить. Всего можно подключить до 5 термодатчиков.
Фото нет, мой новый телефон снимает отвратно. но если кому интересно будет, то поснимаю телефоном жены.
Розетка устроена очень просто: в обычную розетку
ноль идет напрямую, фаза идет через реле 12V DC /250V AC 16A, вот такое
реле маленькое, помещается в обычную распаечную коробку
Реле подключено к управляемому (12 V DC) выходу GSM-сигнализации. Всего можно напрямую сделать 4 GSM-розетки. Если начать играться с логикой, то можно и 15 (15, потому, что комбинация с четыремя нулями нужна для полного отключения всех выходов), но это уже лишнее в данном случае.
Установки:
в хранилище включается автоматически (или принудительно дистанционно) при понижении температуры до +3^С и выключается при повышении до +10^C (либо после двух часов работы). В розетку в хранилище включен вот такой конвектор
наверху в розетку включена тепловая пушка ( кстати тесты показали, что значительно лучше работает). включается дистанционно, выключается при достижении температуры наверху +10^С (либо после часа работы).
По замыслу туда (в розетку) будет повседневно включаться электрический подогреватель двигателя Северс-М, когда я его установлю на авто, но думаю, что скоро уже, ну а когда он не нужен, то электропушка.
все, что установлено сейчас, опробовано и работает. как говорил один эпатажный персонаж: all tested by me
вопросы будут, не стесняйтесь.
на очереди датчик движения, герконы и электронные ключи. следите за афишей
UPD. Буду ставить еще одну управляемую GSM-розетку в подвал в первое отделение (там где стоит морозильник). Термодатчик вроде как приехал, обогреватель завтра должен приехать
UPD2 09/12/2012 Установил второй обогреватель в подвале в первом отделении, установил четвертый термодатчик.Теперь следующая логика работы GSM-розеток:
1. наверху. вкл. принудительно СМС-сообщением, выкл. или через 1 час или при достижении t=+10 град С;
2. подвал, первое отделение. вкл. при понижении до t=+3 град С , выкл. 1 час или при достижении t=+10 град С;
3. подвал, второе отделение. вкл. при понижении до t=+2 град С , выкл. 1 час или при достижении t=+6 град С;
UPD2 16/12/2012 Изменил логику
1. -"-, выкл. при достижении t=0 град С;
2. -"- выкл.при достижении t=+6 град С;
3. -"- вкл. при t=+1 град С , выкл. t=+4 град С;
22/12/2012 Отчет об энергопотреблении. За все приходится платить. Система (включая 1 кВт энергопотребление в сутки морозильника) потребляет примерно 8 кВт в сутки на обогрев площади 24 м^2 при морозах -25...-20 град С. Стоимость кВт у нас 4 рубля, итого получается 8(кВт/сутки)х4(руб)х30(дней)=960 руб/месяц.
По личным наблюдениям, при более лайтовых морозах, потребление существенно меньше.
Полный перечень ссылок на мой дневник (оглавление)
Итак, логическим продолжением явилось устройство GSM-розеток. Одну установил в подвал, в хранилище, вторую наверх. Есть мысль поставить еще одну в подвале, в том отделении, где морозильник, т.к. ему(морозильнику) минус снаружи не в радость. Реле есть, нужно будет только еще один термодатчик докупить. Всего можно подключить до 5 термодатчиков.
Фото нет, мой новый телефон снимает отвратно. но если кому интересно будет, то поснимаю телефоном жены.
Розетка устроена очень просто: в обычную розетку
ноль идет напрямую, фаза идет через реле 12V DC /250V AC 16A, вот такое
реле маленькое, помещается в обычную распаечную коробку
Реле подключено к управляемому (12 V DC) выходу GSM-сигнализации. Всего можно напрямую сделать 4 GSM-розетки. Если начать играться с логикой, то можно и 15 (15, потому, что комбинация с четыремя нулями нужна для полного отключения всех выходов), но это уже лишнее в данном случае.
Установки:
в хранилище включается автоматически (или принудительно дистанционно) при понижении температуры до +3^С и выключается при повышении до +10^C (либо после двух часов работы). В розетку в хранилище включен вот такой конвектор
наверху в розетку включена тепловая пушка ( кстати тесты показали, что значительно лучше работает). включается дистанционно, выключается при достижении температуры наверху +10^С (либо после часа работы).
По замыслу туда (в розетку) будет повседневно включаться электрический подогреватель двигателя Северс-М, когда я его установлю на авто, но думаю, что скоро уже, ну а когда он не нужен, то электропушка.
все, что установлено сейчас, опробовано и работает. как говорил один эпатажный персонаж: all tested by me
вопросы будут, не стесняйтесь.
на очереди датчик движения, герконы и электронные ключи. следите за афишей
UPD. Буду ставить еще одну управляемую GSM-розетку в подвал в первое отделение (там где стоит морозильник). Термодатчик вроде как приехал, обогреватель завтра должен приехать
UPD2 09/12/2012 Установил второй обогреватель в подвале в первом отделении, установил четвертый термодатчик.Теперь следующая логика работы GSM-розеток:
1. наверху. вкл. принудительно СМС-сообщением, выкл. или через 1 час или при достижении t=+10 град С;
2. подвал, первое отделение. вкл. при понижении до t=+3 град С , выкл. 1 час или при достижении t=+10 град С;
3. подвал, второе отделение. вкл. при понижении до t=+2 град С , выкл. 1 час или при достижении t=+6 град С;
UPD2 16/12/2012 Изменил логику
1. -"-, выкл. при достижении t=0 град С;
2. -"- выкл.при достижении t=+6 град С;
3. -"- вкл. при t=+1 град С , выкл. t=+4 град С;
22/12/2012 Отчет об энергопотреблении. За все приходится платить. Система (включая 1 кВт энергопотребление в сутки морозильника) потребляет примерно 8 кВт в сутки на обогрев площади 24 м^2 при морозах -25...-20 град С. Стоимость кВт у нас 4 рубля, итого получается 8(кВт/сутки)х4(руб)х30(дней)=960 руб/месяц.
По личным наблюдениям, при более лайтовых морозах, потребление существенно меньше.
Полный перечень ссылок на мой дневник (оглавление)
Всего комментариев 25
Комментарии
-
Запись от алексей163рус размещена 11.11.2012 в 23:51 -
Цитата:
мне кажется я видел у тебя фото гаража, снимаешь или друзей?Запись от vladimir555 размещена 11.11.2012 в 23:55 -
Цитата:
Запись от алексей163рус размещена 12.11.2012 в 19:04 -
А что за скрытая реклама? Везде один калибр.
Для морозильника не то, что плюс нужен, ему нужно не меньше +10.
Цитата:Перед тем, как выбирать холодильник или морозильник, стоит определиться с необходимым климатическим классом.
Выделяют 4 основных климатических класса:
N - нормальный (normal). В этом случае температура в помещении может варьироваться от +16 до +32°С.
SN - субнормальный (subnormal). Диапазон температур от +10 до +32°С.
ST - субтропический (subtropical), для тропического климата с высокой относительной влажностью. Диапазон температур от +18 до + 38°С
Т - тропический (tropical), для сухого тропического климата. Диапазон температур от +18 до +43°С.
Традиционно на российском рынке наиболее широко представлены холодильники с климатическими классами N и SN. Из-за нередкого повышения летней температуры в наших широтах до +35°С и выше все большую популярность стали приобретать модели с двойным климатическим классом. Они предназначены для работы при более широких температурных рамках.
N-ST - климатический класс рассчитанный на нормальную работу прибора при температурах от +16 до +38°C.
N-T - климатический класс от +16 до +43°C.
SN-ST - климатический класс от +10 до +38°C.
SN-T - наиболее универсальный класс. Техника должна работать без проблем в температурном диапазоне от +10 до +43°C.Запись от alex3465 размещена 12.11.2012 в 19:54 -
Цитата:у меня есть гараж,но он металлический сборный http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=307922439-27-72&n=21 такой
Запись от vladimir555 размещена 12.11.2012 в 23:47 -
Запись от vladimir555 размещена 12.11.2012 в 23:50 -
Запись от alex3465 размещена 13.11.2012 в 00:17 -
Запись от vladimir555 размещена 03.12.2012 в 20:50 -
Запись от vladimir555 размещена 03.12.2012 в 21:43 -
Запись от vladimir555 размещена 05.12.2012 в 23:35 -
Запись от alex3465 размещена 05.12.2012 в 23:42 -
Запись от vladimir555 размещена 09.12.2012 в 21:05 -
Запись от vladimir555 размещена 12.12.2012 в 11:40 -
Отчитываюсь об энергопотреблении. За все приходится платить. Система (включая 1 кВт потребление в сутки морозильника) потребляет примерно 8 кВт в сутки на обогрев площади 24 м^2 при морозах -25...-20 град С. Стоимость кВт у нас 4 рубля, итого получается 8(кВт/сутки)х4(руб)х30(дней)=960 руб/месяц.
По личным наблюдениям, при более лайтовых морозах, потребление существенно меньше.Запись от vladimir555 размещена 22.12.2012 в 20:54 -
Запись от alex3465 размещена 23.12.2012 в 21:42 -
Запись от vladimir555 размещена 23.12.2012 в 22:06 -
Запись от alex3465 размещена 24.12.2012 в 08:37 -
Цитата:
насчет чешется, посмотри за окно. в 21 веке известно давнее избретение человечества под названием хозяйственные перчаткиЗапись от vladimir555 размещена 24.12.2012 в 11:21 -
Цитата:Действительно открытая минвата в соприкосновении с потоками воздуха может нанести вред органам дыхания человека: пыль минеральных волокон, попадая в легкие и задерживаясь там, может стать причиной различных заболеваний и степень риска как раз зависит от размера и формы волокон. Наибольшую опасность имеют частицы толщиной менее 3 и длиной более 5 микрон. Кстати, это касается не только минваты, но и асбестового волокна, в меньшей степени стекловолокна - источников мелкодисперсной респирабельной пыли, попадающей в дыхательные пути и не выталкивающейся обратно потоками выдыхаемого воздуха. Чем меньше частицы пыли, тем выше ее аллергенность и возможность проникновения в органы дыхания.
Запись от alex3465 размещена 24.12.2012 в 23:57 -
Запись от vladimir555 размещена 25.12.2012 в 00:44
Обновил(-а) vladimir555 25.12.2012 в 09:39