Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Дневники > Lerik-Co

Оценить эту запись

Выбор сечения проводов

Запись от Lerik-Co размещена 26.06.2016 в 13:54
Обновил(-а) Lerik-Co 05.07.2016 в 12:32

Вариант №1:
Цитата:
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
ну если просите, вот другая таблица:
Вариант №2:
Цитата:
Сообщение от anatoliy563 Посмотреть сообщение
Братьям по классу рекомендую пользоваться проверенной временем инфой из нижеприведенной таблицы по предельно допустимому току в монтажных проводах:
Вариант №3:
Скачать документ токовая нагрузка.doc

Вариант №4:
Цитата:
Сообщение от ввасилий Посмотреть сообщение
10А = 1 квадрат. 10% запаса при переменке 20% запаса при постоянке.
Вариант №5:
Источник: http://www.lkforum.ru/showthread.php...65#post2425365
расчет сечения кабеля.rar - мелкая программка для расчет сечения.
Размещено в Публикации
Просмотров 3437 Комментарии 2 Отправить другу ссылку на эту запись
Всего комментариев 2

Комментарии

  1. Старый комментарий
    Аватар для aland
    расчет сечения - мелкая программка во вложении http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...5&postcount=10
    Запись от aland размещена 26.06.2016 в 20:47 aland вне форума
  2. Старый комментарий
    Аватар для Lerik-Co
    Спасибо, добавил.
    Запись от Lerik-Co размещена 05.07.2016 в 12:33 Lerik-Co вне форума
 

Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.