Re: АKБ и эксплуатация - 2

Цитата:
Сообщение от Странник- Посмотреть сообщение
В эксплуатации заводской акк. 2006 г.в. аналогично в крайних банках плотность после заряда не повышается выше 1.25, в остальных 1.27-1.28....Полный заряд шел двое суток, при этом ток заряда с первоначальных 2.5 А, постепенно снизился до 0.75 А. Списывать такой акк. рано, он ещё походит....Эксплуатация постоянная.....
зарядка АБ идет не источником тока а напряжением поэтому трудно держать ток зарядки постоянным током например 2 ампера