Re: Проблемы вентилятора (основной/кондиционера)
вот набросал две схемы управления двигателем .
первая на таймере 555 ,нарастаюший шим с переходом в линейный режим.
вторая перспективная на микроконтроллере .в качестве мк можно взять или PIC или АtmegaTiny.
первую схемку на пассивных компонетах собрал и испытал ,работает уверенно .есть небольшой нагрев силового транзистора ,незначительный.ставил обычный 2804 в ТО220 ,надеюсь прикупить 2804s-7 в корпусе D2PAK у него сопротивление перехода меньше чем у обычного 2804!
схемку на МК проще будет разместить в счеточном узле двигателя ,хотя если первую схему сделать на CMD ,то должна влезть.но не нравиться то ,что у нее временная задается емкостью в 220 мк ,что не учень хорошо .так как электролиты хреновы на плавающем температурном режиме -думаю пока !
ну вот такие пока изощрения !
да вот .что еще ,в момент запуска движок немного подпискивает -шим однако!
__________________
*****************************************
|