Цитата:
Сообщение от ВладимирВ.
Сансеич, А когда высокое давление кондиционера "ДА", он отключается?
|
В том-то и дело, что НЕТ! Видимо, это окно сканера означает все же не критическое давление, по которому нужно оключать компрессор, а давление гораздо выше нормы.
Судя по этой ссылке -http://www.xiron.ru/content/view/22706/28/, где написано :
"Датчик высокого давления
отключает компрессор при давлении хладагента в системе
выше 30–34 кг/см2 и
включает при давлении
ниже 26 кг/см2. Повышенное давление может возникнуть из-за неисправности расширительного клапана, засорения расширительной трубки, нарушения теплообмена в конденсаторе при снижении интенсивности проходящего через него воздушного потока".
Что касается вентиляторов, то вот: "Датчик включения дополнительных электровентиляторов обдува конденсатора
включает их
при повышении давления в системе до 19–22 кг/см2 и
выключает при давлении 14–16 кг/см2".
Из чего я и делаю
предположение , что сбросить давление до 14-16кг/см2 на 1-й скорости вентилятора не удается. Давление продолжает расти и М17.9.7 включает 2-ю скорость.
Почему копрессор не выключается на моей машине и на 2-й скорости вентилятора?
Не помню кто (извиняюсь) говорил, что производительность "Валее -95" все же выше, чем "МПЕК", который мне поставили. Может и в этом дело...
Коллективным разумом, надеюсь, разберемся...