Цитата:
Сообщение от Невилл Долгопупс
У меня был Январь 7.2 с I201CO57, а теперь Январь 7.2 с A201CO58. Если у последнего двух пороговое включение вентилятора охлаждения, то что мне надо сделать, чтобы вентилятор включался?
|
Лично мной когда-то было проверено вот что:
CO57-включает вентилятор по 68 пину !
А вот СО58-включает по 29 пину ,когда происходит включение по 68 -так и не дождался !здаётся мне она заложена (по железу так сказать),а вот програмно так и не реализована!Или как у боша с с 104_м софтом -вторая скорость только в аварийном режиме -т.е когда фишка с ДТ снята или ДТ не исправен!
В твоём случае два пути :переставить пин в разъёме (на жгуте)с 68 на 29 .или вскрыть блок и кинуть перемычку с29 на 68 пин,снизу платы это удобно сделать (я делал второй обычно вариант)