Цитата:
Сообщение от kcor
нужно ли подключение вентилятора СОД?
|
Если Вы имели в виду ограничиться одним доп. вентилятором, то ответ - Да, основной вентилятор (он же вентилятор СОД) нужен. Дополнительного не хватит - у него невысокая производительность.
У меня схема такая сейчас: на вентиляторе СОД стоит "Силыч". У него есть режим "кондиционер" когда он включает вентилятор на 50 % мощности. А второй дополнительный вентилятор включается от датчика давления. Теперь я ещё дополнил это всё 2х пороговым термостатом, датчик установил на тонкой трубке. Включение вентилятора СОД сделал при 45 градусах, дополнительного при 57. Если что-то сгорит в схеме то аварийно включается доп. вентилятор от датчика давления. По трассе у меня вообще все вентиляторы отключаются, т.к. хватает встречного потока.