Вес репутации: 92644 ввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Кондиционер/неисправности/ремонт

Цитата:
Сообщение от Rodik Посмотреть сообщение
я замкнул перемычкой контакты 1, 2 - сразу компрессор включился.
При низком давлении фриона(ниже порога датчика) он имеет свойства конденсироватся и конденсат остаётся в низшей точке, в компрессоре.
При запуске системы с низким давлением в контуре низкого давления создаётся разряжение(отрицательное давление) что еще больше способствует выпадению конденсата.
А конденсат в свою очередь приводит к повышенному износу компрессора а в случае поршневого компрессора к его механическому разрушению.
Поэтому НЕ СОВЕТУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Добавлено через 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Rodik Посмотреть сообщение
как поменять датчик давления фреона???
Только скачав весь фреон. Самому никак.