Цитата:
Сообщение от ввасилий
Да можно: У него 4 провода 1 и 2 - это разрешение запуска муфты не ниже 0,2 МПа или 2бар. и не выше 3,2 МПа или 32 бар., 3 и 4 - включение вентилятора охлаждения 1,6 МПа или 16 бар. В любом состоянии Калины 1 и 2 должны быть коротко замкнуты. Проверь контакты 3 и 4 при отключенном кондее они должны быть разомкнуты.
|
Проверил, контакты 3 и 4 разомкнуты. Я как понял это те которые ближе.
Значит большое давление с системе? (1,6-3,2 МПа) Измерить можно только на сервисе? Жаль не помню как раньше работал кондей