Цитата:
Сообщение от митя2401
...возможно ли изменить алгоритм в программе при активном кк и нажатии кнопки Rest контрольный светодиод включения горел не постоянно а с интервалами ? тем самым показывая что включена вторая пользовательская скорость? а при повторном нажатии Rest (то есть при возвращении к ранее установленной скорости ) свечение светодиода востанавливалась?
|
Порт светодиода используется некоторыми для управления механической развязкой жесткой связи «привод-дроссель», что сильно повышает безопасность работы КК. Когда то этот светодиод работал только в информативном импульсном режиме (мигал), но по просьбам «трудящихся» был переведен в режим постоянного свечения. Так что менять алгоритм его работы не стоит.
Для контроля разных режимов работы, разных скоростей и т.п. удобнее использовать внешний ЖК-индикатор - там видно какая скорость активна.
Цитата:
Сообщение от митя2401
...возможно-ли вывод сохранённой скорости стабилизации на светодиодный 7 сегментный индикатор вместо жки? что-бы в режиме второй пользовательской он показывал скорость сохранённую ранее в памяти ?с жки больно громозкий получается индикатор
|
КК не отображает данные на индикатор. Он осуществляет вывод данных по интерфейсу UART. Каким образом распорядится данными UART - дело внешнего устройства. При желании можно хоть на телевизор отображать данные, не то что на 7-сегментник.