По осени делал калым 105 м2. Заказчик уверял что проводка новая. Всего 4 года ей.
Вот такая вот "новая" проводка:

При сжатии детали пропали, опишу на словах. "Новая" медная подключена к старой двухпроводной алюминиевой в распредкоробках. Причём 2,5 мм2 соеденялся с 2,5 по меди. Сечение конечно можно изменять, но в сторону уменьшения по ходу разбора мощности. Соответственно и "новая" вся 2-х проводная, что запрещенно Правилами ещё с 2000 года. Распредкоробок нет. Используются корпусные N-шины. Проводка незакрепленна а лежит на каркасе подвесного потолка или привязана к подвесам. Нельзя так, провод НЕ является несущей конструкцией!
Здесь был вентилятор. Проверил индикатором - напруги нет. Откусил и устроил КЗ (провод слева), заодно угробил пассатижи. Вытащил вентилятор и офигел: 2 скрутки в вентканале, а прокладка проводов и кабелей в них ЗАПРЕЩЕННА, 2 провода выходят из под штукатурки... В общем вся(!) проводка новая...
Ну и вот примерно так я стал делать новую проводку:

На стремянке лежит электрическая отвёртка))