Вот хреновое фото возгорания кровли магазина Пятёрочка в Собинке:
Там куча ШВВВП, так любимого слаботочниками и рекламщиками (чья работа связана с электричеством, но никто в нём не разбирается) со сгоревшей изоляцией и напрочь сгоревшая распред коробка. Подключено было всего 2 ДРЛ и световой короб, а проводов целый вагон и из некго сплетена паутина. Вдоль короба нашёл несколько разделаных концов. Определить где их начало или конец не удалось, так как был ремонт кровли и часть осталось под ней. Питающий кабель 5х4, ВА 32 А. Начался ливень, все эти сопли залило а ВА не сработал.
А всего-то при выборе сечения надо было прислушаться к ПУЭ и не использовать бытовые шнура для наружней электроустановки.
Всё это очень просто, но ведь кругом одни спецы...