Вес репутации: 92644 ввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутацииввасилий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Кондиционер-климат-контроль. Часть 3

Цитата:
Сообщение от AliBaba Посмотреть сообщение
Допустим ли режим работы когда вентилятор кондиционера врубается вместе с компрессором и вырубается тоже.?
Если вырубается сразу же т.е. одновременно с муфтой, это означает что фреона в системе мало.
Должен отключаться с небольшой задержкой.
Компрессор отключается, а давление в системе падает не сразу, даже когда на улице +3 +5 давление не должно сразу падать.
И включаться он должен не сразу.
Если и включается и отключается сразу то тут уже проблема не в заправке, а в ТРВ.