Вес репутации: 15 Chap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себяChap имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для Chap с помощью ICQ Отправить сообщение для Chap с помощью Skype™
Re: Промывка испарителя кондиционера

Цитата:
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Пена имеет дикий коэффицент расширения ,по типу как монтажная пена в баллонах .
Вроде прыснул немного ,но она начинает резко расширяться ,а после превращается в жижу ,и та течет изо всех щелей ...
... был вариант впрыскивания пенного состава через трубку слива конденсата .... вот через этот штутцер лучше всего вводить порционально состав (ИМХО !)
Это-то всё понятно. Но все равно я что-то теперь "очкую" ))))
Глазами-то не видно, как и куда эта пена прет, и где ловить эти вытекания.
Да и заполнит ли она вообще соты испарителя - не ясно. У него же ребра горизонтально расположены. Это нужно ее прям задавливать в щелки. Самотеком не пройдет, ИМХО.