Вес репутации: 76 Артемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртемий К имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Артемий К с помощью Skype™
Ответ: Глюки электрики

Дело в том, что во время тестирования комп показал, что контроллер видит температуру 100 с чем-то градусов (t включения) и включает вентилятор, а как только вентилятор включается он видит, 90 с чем-то (t отключения), и сразу отключает вентилятор. Как только вент. отключается он опять видит t включения и т.д. Но если при этом заглушить мотор, то вент. включается и отрабатывает нормально, даже если мотор завести.