Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
УЗМ это наверное когда совсем все плохо, какие нибудь старые частные дома.
у нас вроде перепадов нет по напряжению, и на ноль идут провода по 4мм сечением, прикрученые на болты, и сосед вроде бы не зверствует... ни разу не замечал чтобы лампы светили тускло...
|
УЗМ защищает не от перепадов, а от опасных отклонений значения входного напряжения от допустимого. Скажем, оказалось внезапно на входе 380В - узмка тупо отключит выход и всё, подключенная к сети техника не пострадает.
Поясню. Когда в подъезде где-нибудь в стояке отгорает ноль, в квартиры приходит 380В. Лампы накаливания начинают светить заметно ярче, но обычно выдерживают, если не очень старые. А вот лампочки люминесцентные и светодиодные могут этого не выдержать вовсе. Ну и бытовая техника, соответственно, тоже под угрозой. Повторяю: у нас такое было, это реальность, сгорел телевизор, слава богу что не фатально, удалось отремонтировать. И шесть лампочек (недешёвых на тот момент, да и сейчас они не копеечные) на выброс. Ну и ребёнок в шоке был от произошедшего, он просто играл на полу в комнате недалеко от телевизора, а тут вдруг бабах и дымок.
Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
нифига там нет нигде УЗМ в щитках на площадке, дорого это для подрядчиков, везде стоят только дифавтоматы...
|
Они не подрядчикам нужны, а жильцам. Подрядчикам главное подать в квартиру не более чем столько-то ампер и щёччик опломбировать.