Вес репутации: 157268 Андрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей710 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблемы вентилятора (основной/кондиционера) - 2

Цитата:
Сообщение от Ozon62 Посмотреть сообщение
при вкл кондея вылетает эта ошибка. Что делать
Лезть в Софт !
Софт мониторит состояние работы мотора вентилятора по поступающему на него напряжению .Когда вентиляторы включаются по температурным уставкам ,то софт знает что нужно мониторить состояние напряжения на основном вентиляторе и тогда все вроде там нормально .Но когда ты запускаешь кондиционер, софту почему-то забыли об этом сказать ,и он видя, что на выводе мониторинга напряжения появилось оно самое ,хотя не должно было ,вот он и ругается !Открываем в редакторе прошивку и убираем флаг ошибки по данной ошибке (0485 )