Цитата:
Сообщение от сергей2358
вопрос к знатокам электрики,у меня будут делать подвод ЭЭ в гараж,старая проводка будет убираться полностью,так вот вопрос такой ; для наглядности ,зелёный-0 красный -фаза..
1)подвод кабеля (СИП 2-х жильный) обязательно СНИЗУ?или без разницы?
2)надо делать сразу на стену ЩО или сделать подложку из толстой фанеры,так будет удобнее крепить ЩО винтами..стена шлакоблок
3)надо ли ставить УЗО? или необязателен он..
4) перемычки между автоматами из чего делать?будет ещё два стоять,пока не купил их..итого 6,,,,два для друзей через стену,никто и знать не будет ))
5) какие светильники лучше ставить? можно ли типа небольших прожекторов светодиодных герметичного исполнения? будет не больше 4-х
|
1) СИП вообще не должен в щит заходить по уму. Если всё ж решишься, то обжимай алюминиевыми лужёными гильзами. Снизу-сверху в помещении без разницы.
2) Корпус по идее должен быть из самозатухающего пластика. Но при КЗ прогорит конечно. А дальше как повезёт с фанерой. Но это так, пугаю. )) Сам ставил на дощатую стену.
3) Применение УЗО везде рекомендуемое. Но лучше ставь.
4) Перемычки можно из кабеля согнуть по-колхозному, но продаются шинки гребёнчатые готовые.
5) Прожектора неудобно, они слепят в помещении, не для того предназначены. Даже фиг знает, что тут посоветовать. Нормальные СД св-ки пылевлагозащищённые стоят
дохрена не дёшево.