Вес репутации: 16722 Garr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Garr с помощью ICQ
Re: Строительство, ремонт, дизайн - 1

Цитата:
Сообщение от hdv-pnz Посмотреть сообщение
вообще-то разница в степени превышения тока номинала
B *3-5
C *5-10
Это кратность превышения рабочего тока, но никак не секунды. А тепловой расцепитель( что более вероятно при КЗ) сработает на 0,01 - 0,02 сек, что у с, что у в. Хотя и его вероятно опередит электромагнитный расцепитель, а уж он характеризуется высокой, измеряемой в милисекундах, скоростью срабатывания при токах протекающих через катушку расцепителя.

Добавлено через 6 минут
И, кстати, тип В не особо любит токи перегрузки, т.е. там где С еще будет справляться с нагрузкой, В отрубит все нафиг)))