Цитата:
Сообщение от Smitn
или ты предлагаешь и линию на варочную панель тоже УЗО 30мА защитить?
|
По хорошему лишним не будет. Но нормами допускается стационарное оборудование диф.защитой не защищать. Для застройщиков предусматриваю просто АВ 32А. Себе тоже не стал делать, т.к. АВ 32А,2Р у меня был в наличии.
Цитата:
Сообщение от Smitn
Вот две линии по 2.5 мм2 и думаю защитить УЗО 32А, 30мА. и 2 АВ 16А.
|
Лучше раздели кухню и ванную. Два дифф.АВ поставь по 16А. Я бы так сделал в таких условиях (На ванную 16А, 10мА). Хотя кто-то может сказать, что ложные срабатывания будут, но лично проверено в течение 6 лет когда на одном диффе 10мА сидели водогрей и стиралка старая.