Цитата:
Сообщение от anatoliy563
Борисыч63, Спасибо, Вас понял, так, что третий "каскад" на ОУ U2C (ограничитель напряжения на АКБ с гестерезисом) работать не будет (перепутаны входы ОУ). А линейный стаб тока и генератор (U2A, U2B) нарисованы тоже с ошибками или должны работать?
|
Генераторы тока и импульсов работать должны. Но при установке движка потенциометра в нижнее положение генератор и компаратор будут работать на КЗ. Я бы подключил аноды диодов к точке соединения потенциометра и R10к. Номинал R10к соответствует максимальному току в 20А - врядли Вы на такой ток расчитываете.
U2C:
- поменять местами инв и неинв входы,
- резисторы 150к и 8.2к подключить в цепь от движка подстроечника,
- делитель опорного напряжения подключить не к +12в, а к -12в.
- последовательно с 150к я бы диод подключил катодом к выходу ОУ, чтобы гистерезис не влиял на точку отключения ЗУ. В противном случае подбор этого резистора будет вмешиваться и в порог откл ЗУ и в порог включения - настраивать и считать сложнее.