Не вникай в акустический маркетинг. Предохранитель спасает не устройство. Он спасает питающую сеть. Если вникнуть в правила эксплуатации электроустановок, то предохранитель выбирают (если не известна нагрузка) от сечения кабеля. 1 кв.мм меди, держит без нагрева 16А. У Вас 6 квадратов проводники. Это 96 Ампер. При 14 вольтовом питании это будет 1,3 кВт. Мы говорим про полноценные активные 1,3 кВт мощности. Не путайте с "фантиками" киловаттности, которые любят называть "аудиофилы". Но такая мощность Вам не требуется. Возьмите в магазине электротоваров однополюсный автомат серии ВА47. Ампер на 25. И поставьте его в точке подключения кабеля к бортовой сети. В случае коротыша он вывалиться при токе превышающем 25А. (помним про то что у вас запас по кабелю шикарный, то-есть основная задача защиты будет выполнена.) Но точкой подключения к бортовой сети, в вашем случае, правильнее использовать клемму аккумулятора.
Добавлено через 7 минут
Ах..да щас придут "грамотные" электрики. С умными мыслями о том что автомат этот на 220 или 380В (не понимая о классах допуска изоляционных материалов к рабочим напряжениям), и начнут кидать на землю шапки. Для них вот:
https://youtu.be/y75yL8xoc4I
Автомат с нормированием тока-это токовый прибор!
Более подробно: смотрим в паспорт автомата-водим пальцем...по графикам.