Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
вообще-то разница в степени превышения тока номинала
B *3-5
C *5-10
|
Это кратность превышения рабочего тока, но никак не секунды. А тепловой расцепитель( что более вероятно при КЗ) сработает на 0,01 - 0,02 сек, что у с, что у в. Хотя и его вероятно опередит электромагнитный расцепитель, а уж он характеризуется высокой, измеряемой в милисекундах, скоростью срабатывания при токах протекающих через катушку расцепителя.
Добавлено через 6 минут
И, кстати, тип В не особо любит токи перегрузки, т.е. там где С еще будет справляться с нагрузкой, В отрубит все нафиг)))