Они пуль смонтировали. Его прислали с Москвы.
Короче, в нём блок питания дефективный, они решили, что в щите косяк. Вот и полезли. Благо никто не пострадал. Сегодня один из лазальщиков немного не в себе был))
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от 363
Dyusha, Степанов офигел?
Я так и не понял от чего. По тел. это всё не очень понятно, но удивление в голосе было, когда узнал что я электрик.
______________________________________________
Стекло в дождинках,
словно в каплях пота...
Один чудак
сказал про шоферов:
«Им - что?!
У них
сидячая работа!»
363, там вообще клоунада. Меня сдёрнули с одного объекта и привезли на косячный. Был один банк, стал другой. У него договор с ЧОП Москвы. У нас договор с ними. Они прислали оборудование, мы его смонтировали. Сигнал будет идти на пульт к ним, а они пересылать нам.
В щите тоже интересный монтаж. Видно, что делал электрик, но не понятно, почему 4- проводная сеть стала 5-и проводной без заземлителя, а разделение произошло в зоне действия УЗО(!!!) Если по русски, то оно не будет работать, так не будет утечки, на которую оно реагирует.