В связи с периодически возникающими вопросами по электричеству дома или на работе, решился сделать тему с картинками.
Сегодня на работе закончил ЩУ (щит учёта) для небольшой стройплощадки на 15 кВт. Слева общий АВ 3р скомутированный ДО счётчика: _DSC0200.jpg
Расключение выполненно однопроволочным (монолитным) проводом и под прямым углом. Схема должна быть наглядно-доступной.
Здесь видна N-шина (шина рабочего нуля) на изоляторе и РЕ-шина связанная с корпусом, (защитного проводника). В данном случае это зануление: _DSC0201.jpg
Закрываем токоведущие части фальшпанелью и подписываем аппараты защиты: _DSC0203.jpg
Обе шины вполне доступны для обслуживания: _DSC0205.jpg
На дверь шкафа наклеиваем знак Высокое напряжение: _DSC0206.jpg
Надеюсь не скачиваешь с инета. Ничего личного, просто реальный опыт.
Цитата:
Сообщение от ИНОТ
Преимущественно продукцию ИЭК закладываю.
Ничего плохого сказать не могу, кроме ВА. Есть усиленные но цена неадекватна.
Цитата:
Сообщение от ИНОТ
ОПН при ВЛ конечно нужен.
Эффективна только при наличии ЗУ, хотя начальник планирует его. Вобщем это его дело. Я ему про АВДТ толковал, дескать так положенно на стройплощадке, а он ответил, что уже договорился.
Надеюсь не скачиваешь с инета. Ничего личного, просто реальный опыт.
нет конечно . Я с высшим образованием с электрослесаря на п/ст начинал, потом электромонтажником на стройках, потом в проектирование перебрался, 12 лет в проектах. От офисов до шахт проектируем. ЭС, ЭО, связь, пожарка и прочие сопутствующие разделы