Котел Logamax U052-24K двух контурный. Проблема в том что: теплая вода есть это все нормально, но когда например у тебя температура котла и температура горячей воды *на кран* например одинакова то все хорошо а вот убери температуру с контура батарей на минимум то и вода в конечном итоге станет холодной в кране и радиаторах. Хотя на отходящую линию стоит температура 50градусов. Раньше все было нормально. Хотел поэксперементировать с функциями которые в нем, но решил с начало спросить.
Человек., датчик протока по видимому чистить надо. Когда идет разбор гор.воды должно табло отображать такое: =H
Если снять крышку, то датчик будет слева на трубке, вертикальный черный цилиндр пластиковый, из него выходят 3 провода. Перед снятием перекрыть вход холодной воды в котел и опорожнить контур гвс, открыв кран гор.воды в точке водоразбора
На изображении - позиция 413
Добавлено через 2 минуты
Т.к. теплообменник битермический, водичка будет теплой пока включен контур отопления
__________________
Slik на всех дорогах Оренбурга!!!
Последний раз редактировалось Paganini; 14.04.2014 в 17:53..
Человек., там турбинка, должна раскручиваться - если дуть туда ртом - с характерным звуком. когда снимешь - увидишь что попало под крыльчатку, очистишь механически и промоешь под проточной водой.
Котёл Buderus, а Logamax эт моделька. Я кстати АСЦ по Buderus.
ЗЫ. не забудь обесточить прибор перед ковырянием
__________________
Slik на всех дорогах Оренбурга!!!
Котел двухконтурный, вода греется в теплообменнике. Убавляя температуру на батареи снижается мощность горелки. попробуй прижать проток через батареи, а температуру подними. В инструкции все есть. Да и у этого котла приоритет по гвс.
Добавлено через 1 минуту
Или турбинка забилась.
Добавлено через 20 минут
Пока на телефоне тыкал Paganini все по полочкам разложил.