Для чего под 16А закладывать 2,5кв?
|
Цитата:
Сообщение от Region56
АВ_16А,не даст этому кабелю работать в полную мощность.
|
И не должен кабель переть в полную. Всегда должен быть запас прочности.
Всё просто - чтобы кабель не грелся, берётся сечение больше расчётного, а расчётный ток в нём До 16 А.
К примеру 2,5 квмм может гипотетически долговременно тащить 25 А нагрузку, но он уже станет разогреваться.
Нормой для 2,5, а в реалии будет всегда меньше (от 1,8 до 2,2) и будет ток порядка 16 А.
Учитывая, что АВ не обладают аптечной точностью и их теплуха не сработает при токе 16 А молниеносно, то данные автоматы будут спокойно переваривать Импульсные или постоянные непродолжительные токи и выше номинала .
Т.ч. всё пучком на 2,5 мм ставить 16 АВ
А вот входной кабель до щитка лучше организовать 4-6 кв.мм.
Кстати, если есть щиток на столбе со счётчиком и там уже имеется АВ на большой ампераж, тогда дифавтомат уже и не нужен. Достаточно УЗО, но на ток Выше чем вводной автомат.