ден69, если на улице не сильно жарко, то он так и должен включаться и выключаться часто, это где то при 24-26 так у меня. А если жара за 30, то молотит почти всегда он.
Добрый день. Извините, если ответ есть на форуме, но физически не хватает времени перелопатить (поиском не нашел). Проблема сходная с описанным выше у ден69, только хуже - сейчас в жару кондей сразу после включения включается-выключается чуть-ли не раз в секунду, постепенно интервал состояния вкл становится больше, через полчаса примерно вроде начинает нормально работать. Это нормально? Раньше в несильную жару такого эффекта не было, плюс похоже он нарастающий (частота срабатываний реле похоже растет с каждым днем).
Спасибо.
Помогите еще раз пожалуйста (см. вопрос на прошлой странице http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=911). Начал экспериментировать - оказалось, что все прекрасно работает на скорости вентилятора 2 и выше. А я всегда ездил на 1-й. На 1 как раз вышеописанный глюк с вкл-выкл. Это фильтры забиты? Или однозначно локализовать проблему по таким признакам нельзя?