Свободное общениеМесто для общения на любые темы. Здесь можно (и нужно) рассказывать различные истории, байки, тащить сюда все самое интересное отовсюду.
Всем привет, хороших выходных, отпуск заканчивается.
__________________
Закинул старик невод в море и выловил рыбу, которая заговорила с ним человеческим голосом:
Отпусти меня, Старче!
и понял старик, ещё не отпустило...
а) измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии (0,5S и выше по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) и установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных приборов учета электрической энергии и не менее 10 лет для трехфазных приборов учета электрической энергии;
б) возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения);
в) ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса;
г) возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени;
д) возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание);
и так до буквы "э", а потом
Подобные счётчики на электростанциях и подстанциях ставят, тыщ по 50-60 стоят за штуку. Ну точнее я эту цену слышал году в 17-м, сейчас может и подороже. Их ещё также используют как приборы контроля качества электроэнергии ибо параметров которые они там считают просто дохренище и больше.
Всё явно не стоит, ссылки вполне достаточно. Но вот это говорит о том, что "не всё так однозначно" (с):
Приборы учета электрической энергии, устанавливаемые застройщиками в многоквартирных домах, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 г., должны соответствовать требованиям раздела III настоящих Правил.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184)
И вот в этом разделе III - всякие-разные возможности....
Приборы учета электрической энергии, устанавливаемые застройщиками в многоквартирных домах, разрешение на строительство которых выдано до 1 января 2021 г., должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на дату выдачи разрешения на строительство. Если допускаемые к эксплуатации приборы учета электрической энергии, установленные застройщиками в многоквартирных домах, разрешение на строительство которых выдано до 1 января 2021 г., не соответствуют требованиям раздела III настоящих Правил, то по таким приборам учета электрической энергии гарантирующий поставщик (сетевая организация) не обязан обеспечивать безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета.
И если первый абзац цитаты явно говорит о том, что во вновь вводимых (точнее даже не вводимых, а только с полученным после 01.01.21 разрешением на строительство) МКД должны стоять эти "умные" счетчики, то следующий абзац ИМХО дает повод гарантирующим поставщикам откосить от этого дорогостоящего мероприятия..
Цитата:
Сообщение от Sed
Подобные счётчики на электростанциях и подстанциях ставят, тыщ по 50-60 стоят за штуку. Ну точнее я эту цену слышал году в 17-м
Ну, тут тоже стоит осетра-то урезать ) Тысяч 30 стоил в то время вполне себе "интеллектуальный" 3-фазный СЭТ или Меркурий. Можно конечно было найти и за 50-60 наверняка, я верю в возможности снабженцев ))
Вот вполне себе счетчик, удовлетворяющий всем требованиям, такие у нас стоят, на них построена АИИСКУЭ. Парадокс, но дороже он не стал.. СЭТ-4ТМ.03М
__________________ А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Не, в сэтах там нет нифига наверно, я про биномы. Сейчас смотрю 76 стоят
Учет (возможен многотарифный) активной, реактивной э/э на прием-отдачу, разнообразные выходные интерфейсы, линейные, фазные напряжения, фазные токи, энергонезависимая память, резервное питание, дисплей, что ещё надо от счетчика?
В СЭТ-ах есть всё необходимое для учета э/э и построения различных АИИСКУЭ на их базе. Указанный Бином это ИМХО какой-то специфический продукт, судя по описанию, устанавливать его просто как счетчик э/э - верх расточительства ) Это скорее некое МФУ, пригодное для построения АСУ ТП с функциями АСКУЭ, регистрирования аварийных событий (имеется в виду быстротекущих, в микросекундах, он и сам себе осциллограф, и в системе наверняка умеет работать), телемеханики.. Именно для АСКУЭ СЭТ-а, Меркурия - вполне достаточно.
__________________ А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Последний раз редактировалось Alex-68; 29.01.2022 в 15:21..
Подобные счётчики на электростанциях и подстанциях ставят, тыщ по 50-60 стоят за штуку. Ну точнее я эту цену слышал году в 17-м, сейчас может и подороже. Их ещё также используют как приборы контроля качества электроэнергии ибо параметров которые они там считают просто дохренище и больше.
Есть и дешевле, в том числе и сейчас. Как прибор контроля качества ЭЭ практически не о чём, т. е. если нужно заниматься качеством ЭЭ, то ставить надо специальные приборы.
Добавлено через 4 минуты Alex-68, СЭТ хороший счетчик, но их литиевые элементы в период покупки 2007-2009 были ненадежны, в итоге счетчики уходили значительно по времени, теряли профиль, в общем подкидывали проблем.
__________________
... придет серенький Волчок и утащит за бочок ...