Кто знает условия появления/пропадания напряжения на 68-м проводе с ЭБУ (Бош 7.9.7+) ?
Например,там появляется напряжение при достижении заданной температуры (101) для включения реле малой скорости вентлятора охл.движка. Так же там появляется при включении кнопки кондюка. А вот от чего иногда пропадает при включенном кондюке ?
Плюшkин,
условия такие :
1.включение реле мин скорости вентилятора СОД
2.включение реле мин скорости при включении кнопки кондиционера .
3.отключение при кондиционировании происходит если сауку отключает по датчику давления или датчику температуры в испарителе муфту компрессора ,и одновременно с ней отключается реле мин скорости (если температура СОД ниже порога срабатывания мин скорости вентилятора).
4.отключение муфты компрессора при открытии ДЗ больше 75% и оборотов ДВС 3500 ,также отключается и реле мин скорости .
зы:В Я7.2 всё тоже самое ,но выключение при тех условиях через 1минуту !+еще там по скорости(свыше60км/ч) не зависимо от вкл-выкл муфты ,вентилятор отключается!
все данные по бошу для 1и6_8кл ,за остальные не скажу, ПО могут и разнится в данной области !