Спецы плиз, подскажите, от столба со счетчиком, в земле надо тянуть через дорогу и по участку, всего около 50 метров.
Юр, если вдоль дороги столбы есть, то по ним через неё и перекинуть. Если по участку не получается по воздуху, то закопай. Кабели 0,4 кВ положенно закапывать на глубину 07 м. + песчанная отсыпка и закладка кирпичами. Тебе такая технология в копеечку обойдётся, но вкопай хотя бы на 2 штыка, чтобы не повредить при перекопке огорода.
Цитата:
Сообщение от Ю.ru
Какой провод лучше брать? Мощность дают примерно исходя из 12 квт максимум.
Для воздуха СИП 2х16 мм2, в земле АВВГ 2х16. Ляминь будет дешевле примерно раза в 4.
Ю.ru, Желательно самый толстый, на что потянешь материально.
Рассчитывай на увеличение нагрузки в будущем. Аппетит приходит во время еды.
С тонким кабелем будут сильные потери и, даже, включение одного чайника будет просаживать напругу во всём доме.
Минимально СИП 16 квадрат. И то ты получишь только 12 киловатт. (кабель закопан)
Поэтому - ориентироваться нужно на 25 кв.мм.
Приедешь по холоду, влупишь электрообогреватели, повесишь в парничке инфракрасные лампочки, чайничек, утюжок, сварочкой побалуешься, а проводка, даже и не поморщится.
А соседи включат чайник + обогреватель - тут то холодильник и отключится от просадки напруги до 180 вольт
Спасибо!
Так сам и думал, но червячок внутри надеялся)
Цитата:
Сообщение от Dyusha
но вкопай хотя бы на 2 штыка,
Да не, мы глубже закопаем, 70 как и положено)
Цитата:
Сообщение от Dyusha
если вдоль дороги столбы есть
Столбы есть, но они с другой стороны дороги идут, а новый со своей стороны ставить, у нас только столб 10 тыр стоит( да еще яму рыть и ставить его, и по участку еще надо, и вид не товарный(
А к счетчику на столбе 16 кв прицепить можно будет?)
грунтовая) Ее и собираемся копать) А зачем асбоцемент? Если на 70 см зарыть и в трубы ПНД, и что с кабелем будет?
Сосед себе за один световой день (тоже 50 метров) и через дорогу и по участку в прошлую осень зарыл кабель, правда в гофре)
А зачем асбоцемент? Если на 70 см зарыть и в трубы ПНД, и что с кабелем будет?
Не знаю, но бронированные кабеля мы под дорогой так прокладывали. По дороге кроме пешеходов и тяжёлая техника может проехаться.
Вообще ПУЭ надо глянуть, но мне сегодня лениво, я с ноутом на диване лежу))
АВВГ не бронированный кабель, не рекомендуестся для прокладки в земле.
Ну если на своем участке и в трубе ПНД, пойдет. Кабель чуть змейкой клади. (В смысле траншея ровно, кабель змейкой чуть-чуть).
Цитата:
Сообщение от Ю.ru
грунтовая
В ПУЭ в трубах написано, в каких не сказано. ПНД пойдет.
Глубина заложения кабеля под дорогой не менее 1м.
Потеря напряжения при сечении 16 квмм алюминькой на протяжении 50м при мощности 12кВт получается 5%. Как то многовато. Но есле на деле 12 кВт это вряд ли будет часто, то терпимо. Хотя если учесть ещё потери от ктп... Для сада пойдет.