кабель не по мощности определяется. А по току. У ВВГ-3х2,5 допустимый ток 25А.
Шкаф если 3кВт, у него ток при напряжении 220В составляет 14А. Так что выдержит кабель.
Выше автомат до 20А ставь.
толяныч1978, должен выдержать. На всякий случай проверь реальное сечение провода. А то сейчас слово ГОСТ куда только не пишут. :(
Таблица выбора проводов: http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8453
Выбивает УЗО при работе стиралки . Розетки : фаза, ноль, земля. На землю просекает ?