вопрос к знатокам электрики,у меня будут делать подвод ЭЭ в гараж,старая проводка будет убираться полностью,так вот вопрос такой ; для наглядности ,зелёный-0 красный -фаза..
1)подвод кабеля (СИП 2-х жильный) обязательно СНИЗУ?или без разницы?
2)надо делать сразу на стену ЩО или сделать подложку из толстой фанеры,так будет удобнее крепить ЩО винтами..стена шлакоблок
3)надо ли ставить УЗО? или необязателен он..
4) перемычки между автоматами из чего делать?будет ещё два стоять,пока не купил их..итого 6,,,,два для друзей через стену,никто и знать не будет ))
5) какие светильники лучше ставить? можно ли типа небольших прожекторов светодиодных герметичного исполнения? будет не больше 4-х
Или дайте ссыль на правила УСТАНОВКИ
__________________ Глаза боятся - руки делают...
Часто меняю фото- смотрите альбом
1)подвод кабеля (СИП 2-х жильный) обязательно СНИЗУ?или без разницы?
2)надо делать сразу на стену ЩО или сделать подложку из толстой фанеры,так будет удобнее крепить ЩО винтами..стена шлакоблок
3)надо ли ставить УЗО? или необязателен он..
4) перемычки между автоматами из чего делать?будет ещё два стоять,пока не купил их..итого 6,,,,два для друзей через стену,никто и знать не будет ))
5) какие светильники лучше ставить? можно ли типа небольших прожекторов светодиодных герметичного исполнения? будет не больше 4-х
1. СИП оставляешь снаружи гаража (он распространяет горение). К нему подключаешь медь 6 кв с оболочкой из LS или FRLS в гофре и заводишь в щиток. Подключение с верху. Заводят в щиток с низу (иногда), для того, что если в гофре образуется конденсат - что бы не стекал в щиток, а вытекал с низу.
2. Сразу на стену или через не горючую пластину. Можешь на железные пластины прицепить щиток, а пластины уже к стене.
3. УЗО желательно, но у тебя уже места не остается.
4. Можно гребенкой, сколько стоят не помню. Можно просто сделать петли из остатков медного провода который заведешь во внутрь. Из пункта 1, который на 6кв. Или из других обрезков если есть в хозяйстве на 4кв. (вполне достаточно)
5. Светильники любые которые больше нравятся. Лишь бы света было достаточно от них.
Что то еще хотел написть. да забыл. Вспомню - добавлю.
ЗЫ Сам на даче несколько лет назад сделал не правильно и завел СИП прямо в
щиток внутри домика. В этом году буду переделывать, тем более щиток повредил, есть повод все обновить.
ЗЫЗЫ по гофре. Черная гофра, горит но устойчива к УФ. Используется на открытом воздухе.
Серая, не поддерживает горение. Используется внутри помещений. Не устойчива к УФ, разрушается на открытом воздухе.
__________________ "Читайте лекции, в них ВСЁ ЕСТЬ!"
Сам на даче несколько лет назад сделал не правильно и завел СИП прямо в
щиток внутри домика. В этом году буду переделывать, тем более щиток повредил, есть повод все обновить.
Эх.. убеждал народ в гаражах, что от СИП-линии внутрь медью заводить надо - всем пох. На два чатла дешевле! (с)
вопрос к знатокам электрики,у меня будут делать подвод ЭЭ в гараж,старая проводка будет убираться полностью,так вот вопрос такой ; для наглядности ,зелёный-0 красный -фаза..
1)подвод кабеля (СИП 2-х жильный) обязательно СНИЗУ?или без разницы?
2)надо делать сразу на стену ЩО или сделать подложку из толстой фанеры,так будет удобнее крепить ЩО винтами..стена шлакоблок
3)надо ли ставить УЗО? или необязателен он..
4) перемычки между автоматами из чего делать?будет ещё два стоять,пока не купил их..итого 6,,,,два для друзей через стену,никто и знать не будет ))
5) какие светильники лучше ставить? можно ли типа небольших прожекторов светодиодных герметичного исполнения? будет не больше 4-х
1) СИП вообще не должен в щит заходить по уму. Если всё ж решишься, то обжимай алюминиевыми лужёными гильзами. Снизу-сверху в помещении без разницы.
2) Корпус по идее должен быть из самозатухающего пластика. Но при КЗ прогорит конечно. А дальше как повезёт с фанерой. Но это так, пугаю. )) Сам ставил на дощатую стену.
3) Применение УЗО везде рекомендуемое. Но лучше ставь.
4) Перемычки можно из кабеля согнуть по-колхозному, но продаются шинки гребёнчатые готовые.
5) Прожектора неудобно, они слепят в помещении, не для того предназначены. Даже фиг знает, что тут посоветовать. Нормальные СД св-ки пылевлагозащищённые стоят дохрена не дёшево.