всем спасибо.
резюме:
1. в будующем делать еще один ремонт с заменой проводки на современную трехжильную медную
2. ждать модернизацию электросети в доме на тип TN-S
3. ставить после этого УЗО, либо заменять автоматы на дифы.
4. в настоящем произвести только замену автоматов по группам на B16.
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert
Калина 11183 -> KIA Rio
всем спасибо.
резюме:
1. в будующем делать еще один ремонт с заменой проводки на современную трехжильную медную
2. ждать модернизацию электросети в доме на тип TN-S
3. ставить после этого УЗО, либо заменять автоматы на дифы.
4. в настоящем произвести только замену автоматов по группам на B16.
Я бы предложил предусмотреть установку (сейчас или в будущем) устройства защиты от аварийного напряжения типа УЗМ-51М или аналогов. Спасёт твою сеть и электроприборы от перенапряжения в случае отгорания нуля в подъезде. У меня был такой случай 7 лет назад, вышел из строя телевизор (ЭЛТ-шный тогда был) и 6 штук люминесцентных лампочек... :-(
algardo, вы немного не поняли цель предстоящей модернизации, главное чтобы спасти хату от пожара и людей в ней от поражения электротоком...
УЗМ это наверное когда совсем все плохо, какие нибудь старые частные дома.
у нас вроде перепадов нет по напряжению, и на ноль идут провода по 4мм сечением, прикрученые на болты, и сосед вроде бы не зверствует... ни разу не замечал чтобы лампы светили тускло...
есть только скачки когда пусковые токи большие, включил пылесос к примеру в разетку группы, на которой еще какие-то потребители или освещение. то кратковременно заметно как просадка идет. а недавно 0 протянул по всем болтам в щитке электрик когда я его приглашал подключать духовой шкаф. думаю при замене счетчика и автоматов еще раз ревизию сделаем, будет достаточно.
главное подпинывать электрика во время работы ))
Добавлено через 2 минуты
кстати был в нескольких новых домах (пензастрой, термодом) с современной разводкой N PE... нифига там нет нигде УЗМ в щитках на площадке, дорого это для подрядчиков, везде стоят только дифавтоматы...
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert
Калина 11183 -> KIA Rio
В принципе зачем ждать? 0 там заземлен в подъезде должен быть, то есть фактически это ведь PEN, совмещенный проводник. Ты начиная от общей сети от этого РЕN отходишь двумя проводами, один N , второй РЕ, они больше у тебя не встретятся в квартире.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
кстати был в нескольких новых домах (пензастрой, термодом) с современной разводкой N PE... нифига там нет нигде УЗМ в щитках на площадке
в вводном щите ОПНы ставят обычно, ограничители перенапряжений
УЗМ это наверное когда совсем все плохо, какие нибудь старые частные дома.
у нас вроде перепадов нет по напряжению, и на ноль идут провода по 4мм сечением, прикрученые на болты, и сосед вроде бы не зверствует... ни разу не замечал чтобы лампы светили тускло...
УЗМ защищает не от перепадов, а от опасных отклонений значения входного напряжения от допустимого. Скажем, оказалось внезапно на входе 380В - узмка тупо отключит выход и всё, подключенная к сети техника не пострадает.
Поясню. Когда в подъезде где-нибудь в стояке отгорает ноль, в квартиры приходит 380В. Лампы накаливания начинают светить заметно ярче, но обычно выдерживают, если не очень старые. А вот лампочки люминесцентные и светодиодные могут этого не выдержать вовсе. Ну и бытовая техника, соответственно, тоже под угрозой. Повторяю: у нас такое было, это реальность, сгорел телевизор, слава богу что не фатально, удалось отремонтировать. И шесть лампочек (недешёвых на тот момент, да и сейчас они не копеечные) на выброс. Ну и ребёнок в шоке был от произошедшего, он просто играл на полу в комнате недалеко от телевизора, а тут вдруг бабах и дымок.
Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
нифига там нет нигде УЗМ в щитках на площадке, дорого это для подрядчиков, везде стоят только дифавтоматы...
Они не подрядчикам нужны, а жильцам. Подрядчикам главное подать в квартиру не более чем столько-то ампер и щёччик опломбировать.
Последний раз редактировалось algardo; 02.02.2017 в 13:25..
Причина: ...Они _НЕ_ подрядчикам нужны...
0 там заземлен в подъезде должен быть, то есть фактически это ведь PEN, совмещенный проводник. Ты начиная от общей сети от этого РЕN отходишь двумя проводами, один N , второй РЕ, они больше у тебя не встретятся в квартире.
ненене. это до поры... все это я уже слышал. algardo, понятно
но опять же упираемся что сеть TN-C, а в ней УЗМ работать будет? вопрос
Добавлено через 1 минуту algardo, вопрос снимается, нашел паспорт по УЗМ, написано что
"Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ."
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
всем спасибо.
резюме:
1. в будующем делать еще один ремонт с заменой проводки на современную трехжильную медную
2. ждать модернизацию электросети в доме на тип TN-S
3. ставить после этого УЗО, либо заменять автоматы на дифы.
4. в настоящем произвести только замену автоматов по группам на B16.
5. установить УЗМ
Добавлено через 57 секунд algardo, плюсанул бы, но форум не дает... собака. СПАСИБО
Добавлено через 1 час 28 минут
что за деревня...
автоматов с характеристикой B в нашем поселке нет, и на заказ не привозят... ну или скажите кому позвонить. звонил на Карпинского, 2 ООО 'Электротехника'
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert