Если умеешь паять микросхемы, то могу помочь собрать разрядник на МК,
со стабилизированным током и точным измерением времени.
На Али есть довольно большой выбор электронных нагрузок и измерителей ёмкости аккумуляторов. Можно задать разрядный ток (или просто подключить нагрузку в более дешёвых), напряжение отключения. По окончании покажет время разряда. Только вот какую выбрать?...
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Аккум №2. Varta, 65А*Ч, 5 лет, стояла на Ситроене с завода.
Необслуживаемая.
Первый цикл - 35А*ч. Второй - 45. Итог раскачки - ~50А*Ч.
Эти Варты, скорее всего, сделаны по Са-Са. По крайней мере Blue Dynamic и Silver Dynamic. Неоднократно проскакивала информация, что данный акки нельзя разряжать менее 11.5В.
Эти Варты, скорее всего, сделаны по Са-Са. По крайней мере Blue Dynamic и Silver Dynamic. Неоднократно проскакивала информация, что данный акки нельзя разряжать менее 11.5В.
А по каком алгоритму потом заряжал?
Тут дело в том, что 10.7В - это под нагрузкой. Без нагрузки на них примерно 11-11.5В остается.
Если их садить дальше, то да, и без нагрузки будет 10В, а это уже опасно для аккума. Для того и нужен автомат, а не просто лампочкой разряжать (можно не уследить).
Заряжал стандартным режимом, 12 часов, ток 0.1 емкости.
Раз пробовал зарядить асимметричным током, однако никакого особенного влияния на итоговую емкость не заметил.
Заряжал стандартным режимом, 12 часов, ток 0.1 емкости.
Вроде стандарт - это 10 часов х 0.1. И как быстро, и какого максимального напряжения достигали те же Варты, что с температурой? Просто 12 часов кипятить акк 6-тью амперами...
У электрохимических реакций далеко не 100% КПД,
ИМХО и 12 часов мало ...
А так, если ток стабилизирован, пока напряжение не перестанет расти,
или если напряжение ограничено, пока ток не перестанет падать,
в течении 2-3 часов, что равно прекращение роста плотности электролита ...
У электрохимических реакций далеко не 100% КПД,
ИМХО и 12 часов мало ...
Я почему попросил уточнить - пытаюсь чуть расшатать свои Варты. Одна 5.5 лет Silver Dynamic (D39), вторая Blue Dynamic 4.5 года (D43). Разряжаю 3.5А до 11 - 11.5В (под нагрузкой - лампы 21 + 21 + 5 Вт). Сильвер разряжается часа за 4, Блю - за 5. Потом сразу на зарядку (Рассвет-2) на 6А. Сильвер достигает 16.4В где-то за 4.5 - 5 часа, Блю - за 5 - 5.5 часа. Потом они начинают чуть греться, не сильно, градусов до 35-ти, слышно кипение (если вблизи прислушиваться). Стрёмно их как-то таким током жарить. Уменьшаю до 3А и ещё часов 5. В общем, 3 таких КТЦ на каждый акк, не дали никакой видимой прибавки ёмкости (если судить по разряду).
Вроде стандарт - это 10 часов х 0.1. И как быстро, и какого максимального напряжения достигали те же Варты, что с температурой? Просто 12 часов кипятить акк 6-тью амперами...
Напряжение по памяти что то вроде 15.7, нагрев есть, но несильный, я больше проверял чтоб не было разности температур по банкам.
Все равно аккумы закрытые, плотность не оценить, потому и применяю стандартный режим - зарядятся точно.
Часов все таки не 10, а 12, т.к. часть энергии идет на разложение воды и в тепло.
Боятся "жарить" не надо, т.к. если бобик сдох - ему все равно не помочь, а если нет - оживет, ну или останется как было.
Насколько я понял, Ca-Ca батареи десульфатировать нормально все равно нельзя.