Представьте, срабатывает клапан при въезде в гараж на работающей машине, будет не бум, а большой. бум. Заправляйте не больше 80%. Я работал на агзс, знаю.
Денис, воздуха в баллоне нет, есть газовая фаза, и жидкая фаза. Газовая работает как пружина или как расширительный бак. Если баллон 50 литров, лей сорок, так будет безопаснее.Удачи.
От 2.5 до 9% содержания пропана в воздухе гаранируемый бабах. Температура воспламенения около 500,нагрева катколлектора думаю хватит.
По моим последним данным от 3,7% до 17,5% содержания пропана в воздухе, по старым данным от 4% до 16%.
А вот для метана(на нем же тоже ездят) ГОСТ 5542-87 ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
"1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемная доля, проценты: нижний - 5, верхний - 15; для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044
Я дал данные для 20 градусов смеси, при разных температурах пределы меняются, инфа из справочника газоснабжения с.Птб 2003г. Кстати максимальное давление взрыва при4.6%.