Спецы плиз, подскажите, от столба со счетчиком, в земле надо тянуть через дорогу и по участку, всего около 50 метров.
Юр, если вдоль дороги столбы есть, то по ним через неё и перекинуть. Если по участку не получается по воздуху, то закопай. Кабели 0,4 кВ положенно закапывать на глубину 07 м. + песчанная отсыпка и закладка кирпичами. Тебе такая технология в копеечку обойдётся, но вкопай хотя бы на 2 штыка, чтобы не повредить при перекопке огорода.
Цитата:
Сообщение от Ю.ru
Какой провод лучше брать? Мощность дают примерно исходя из 12 квт максимум.
Для воздуха СИП 2х16 мм2, в земле АВВГ 2х16. Ляминь будет дешевле примерно раза в 4.