или ты предлагаешь и линию на варочную панель тоже УЗО 30мА защитить?
По хорошему лишним не будет. Но нормами допускается стационарное оборудование диф.защитой не защищать. Для застройщиков предусматриваю просто АВ 32А. Себе тоже не стал делать, т.к. АВ 32А,2Р у меня был в наличии.
Цитата:
Сообщение от Smitn
Вот две линии по 2.5 мм2 и думаю защитить УЗО 32А, 30мА. и 2 АВ 16А.