Цитата:
Сообщение от djsse
|
Не, все правильно, те, это я пользовался книгой шестого издания.
Ввиду неспособности маськвичей из Минэнерго родить новое 7-е издания, они вносят поправки в шестое и периодически издают куски 7-го.
Т.к. я с линиями не работаю, за изменениями не слежу.
По новым пунктам все хитро - требованиям к материалу опоры нет, но
п.2.4.9. ссылается на требования к ВЛ выше 1 кВ:
"Конструкции опор ВЛ должны быть защищены от коррозии с учетом требований 2.5.25, 2.5.26 и строительных норм и правил."
А в 2.5.25 написана замечательная фраза:
2.5.25. Металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции,
а также древесина элементов деревянных опор должны быть защищены от коррозии с учетом требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии. В необходимых случаях следует предусматривать защиту от электрокоррозии.
Стальные опоры, а также стальные элементы и детали железобетонных и деревянных опор, как правило, должны защищаться от коррозии горячей оцинковкой.
Защита от коррозии должна производиться в заводских условиях. Допускается выполнение ее на специально оборудованных полигонах.
PS: Честно скажу, я не знаю, чем защищают дерево от коррозии.