Кабель на кухню через коридор, так это не ново, но лучше закрой кабель-каналом, автоматы более 25 ампер в быту применять нежелательно. Ток срабатывния такого автомата при к.з. от125 до 250 ампер, а сопротивление петли фаза-нуль, или ток короткого замыкания в домах редко бывает больше 200 ампер. сгорит все, а автомат просто не сработает.
Добавлено через 4 минуты
Да и применение для розеток провода меньше 2.5 кв.мм. не допускается. Многопроволочный провод (гибкий ) тоже не хорошо, или гильзовать или облуживать, а это требует определенных навыков и инструмента.
как это нет таких сечений? А чо его мерить-то, его и так видно на глаз...
Диаметр - это то, что ты видишь на глаз, но так как мы не сантехники, то у нас Площадь поперечного сечения, измеряемая в квадратных миллиметрах.
Если есть штанген, то вот тебе подсказка: 3,14 х R в квадрате (пи х Rквадрат).
Добавлено через 50 секунд
Цитата:
Сообщение от Алексей Ан
Я посмотрел полторашку, наверно вдвое тоньше положенного. А сертификат дают как положено, и в накладной пишут1.5 мм. кв. Вот так.