Бояре, есть вопрос. Листание 10 страниц взад не помогло..
Весной 2014 установил Штат-ХД. Выставил чутка увеличенные обороты ХХ обычные и при работе кондиционера. Дополнительно пользуюсь тропиком.
Так вот, пока тропик выставлен на температуру не ниже 100С, всё работает нормально. Но если пытаюсь сдвинуть включение 1 скорости вентилятора ниже 100, то при срабатывании вентилятора получаю сообщение "контроллер заблокировал управление".
От Alex-68 получил подсказку, что Штат в каждый момент времени может контролировать только одну уставку. В принципе, звучит логично. Но ведь пока не опускаю температуру тропика ниже 100, всё нормально - и обороты поддерживаются, и тропик работает.
Собственно, почему так получается? Можно ли обойти эту проблему?
Так вот, пока тропик выставлен на температуру не ниже 100С, всё работает нормально. Но если пытаюсь сдвинуть включение 1 скорости вентилятора ниже 100, то при срабатывании вентилятора получаю сообщение "контроллер заблокировал управление".
У меня такого нет, температура выставлена на 96 градусов.
Думаю всё дело в твоей прошивке.
В прошивке мозгов или Штата? Нигде ничего не перешивал и не обновлял.
Надо будет попробовать без контроля ХХ тропик ниже 100 опустить. Так я еще не делал.
Вообще, как Штат заставляет мозги менять эти параметры? Просто записывает пороги оборотов и температуры вентилятора в какие-то регистры ЭБУ? Или сам контролирует обороты и Т, а по отклонению отдает команды на управление ДЗ и включение вентилятора?
Штат в каждый момент времени может контролировать только одну уставку. В принципе, звучит логично. Но ведь пока не опускаю температуру тропика ниже 100, всё нормально - и обороты поддерживаются, и тропик работает.
В пробке сработал вентилятор по уставке Тропика. Посмотрел на Штат. Обороты ХХ на время работы вентилятора опустились до заводских.
Вот так-то оно.