Цитата:
Сообщение от Ky.
не слыхал о таком.
Быстрый гуглеж вывел на краткое описание теории и общей схемотехники.
https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GREBE...1_versia_2.pdf
В общем, понятно, что виноваты мои мощные китайские импульсные БП без такого корректора в схеме. Они рассчитаны на 12-15А по DC 12В. То бишь, около 200Вт на входе 220.
Компенсацию КМ в них никто не делал, иначе они бы стоили заметно дороже.
Для меня текущая ситуация проблем не создает, т.к. сам с обеих сторон считаю.
Сдохнут эти БП, заменю на компьютерные. Они вроде должны уметь в ККМ. Как раз небольшой запас образовался.
|
Нифига не в в том дело оказалось.
В очередной раз вышел небаланс аж на 70кВтч с лишним, при общем потреблении на ~120кВтч. А это небаланс на 420р за месяц, на минуточку. Тут я на жопу и присел.
Прошелся по ряду с токовыми клещами.
У кого 25мА, у кого 30, у кого 32. И никого нет, нагрузка отключена. У меня тоже 30мА, при выключенных потребителях. На контрольном счетчике набирается ~450мА.
А всё просто. Это собственное потребление счетчика. Отрубаю у себя вводной автомат, получаю на клещах настоящий 0.
Долбаная Энергомера! За месяц счетчик сам на себя съедает около 4.5кВтч, и нигде этого не показывает. А контрольный счетчик считает.
Вот и всё.
Придется собирать с каждого дополнительно за 4.5кВтч, независимо от фактического потребления. Иначе я разорюсь на общественной работе.