Цитата:
Сообщение от anatoliy563
- через третью посуду грушей ареометра выравнял бы плотность во всех банках с точностью до сотой (+- 0,01);
|
Этого делать нельзя.
Фесс67, если ты уверен, что раньше в эту АКБ никто не доливал ничего кроме дист.воды и не сливал электролит, то всё гораздо проще. И выравнивать плотность доливанием, сливанием, перемешиванием электролита нельзя. Последняя банка у тебя недозаряжена и в результате химических процессов разряда "кислота" в ней ушла из электролита в пластины. Вот плотность и понизилась. Если сейчас долить кислоты до нужной плотности, то после того, как ты всё таки зарядишь эту банку, "кислота" выйдет из пластин в электролит и плотность окажется слишком высокой.
Если же в АКБ уже доливался электролит, то всё гораздо геморройнее.
Для начала, как уже написал выше
BigKot - надо провести выравнивание плотности. Но делается это циклами разряда - заряда.
Поскольку твоя АКБ показывает неплохие начальные результаты, то в ссылку из шапки я бы внес такие коррективы: разряжать неглубоко - до напряжения 12,5В (измерено без нагрузки, а под нагрузкой это где-то 11,9В). (Если 1-2 цикла не дадут эффекта, то в третий раз можно спуститься еще на 0,5В.)
Заряжать до напряжения не выше 14,4 В.
Строго следить за токами разряда/заряда и температурой.
Перед манипуляциями надо убедиться, что решетки покрыты электролитом. Если нет, то долить д.воду по минимому, чтобы только скрылись решетки. Окончательно выравнивать уровень уже после окончания всех манипуляций.
Здесь мои заметки по АКБ:
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8495
Добавлено через 1 минуту
ЗЫ: А чего в остальных банках такая высокая плотность? Средний регион - должна быть 1,27.