Цитата:
Сообщение от Роман Торопов ©
Именно так и реализовано.
А мне странно, каким это образом при вшитом мёртвом времени 500nS,
и времени задержки 600 nS, а в реали эти цифры ещё больше,
может идти речь о крейсерской частоте 500 КГц ???...
При такой частоте весь такт будет только мёртвое время и задержка,
времени для полезного включения просто не останется ...
Тут для 50 КГц этого многовато, а Вы о 500 КГц - звучит сказочно ...
Я бы сказал крейсерсакая для этих драйверов 25-30 КГц ...
|
Задержка не при делах. По частоте ограничивает только мертвое время, т.е. 2х500 = 1мкс в топку из периода. Далее ограничивает только соотношения времен открытого и закрытого верхего ключа. Если учесть, что максимальный приход от синхронника имеется при низком напряжении выхода, сравнимом с падением напряжения на диоде, то при намного большем напряжении питания можно и на 500кгц поработать даже с таким мертвым временем. Конечно это не лучший выбор. Вообще, конвертеров на сотни кгц , как грязи.
Время задержки в 700нс абсолютно законно. Согласно даташита оно может быть и 900нс.
Тот факт, что все хорошо при 30а, и "как повезет" при 40и выше, говорит о том, что драйвер в общем не причем. Возможно неудачная разводка и/или эффект миллера пакостит. IR, например, в демо платах конвертеров вАлит крутые фронты RC цепочкой параллельно нижнему ключу даже в источниках с током менее 10а.