Цитата:
Сообщение от Ivon
Я правильно понимаю что если давление в системе нормальное и ДД исправен то вентиляторы в любом случае должны запустится т к они жестко связаны эл цепью без всяких контроллеров?
|
Вентилятор запускается по датчику высокого давления.
Поскольку давление фреона однозначно связанно с температурой.
Те при достижении критической температуры.
Соответственно перемкнешь датчик вентилятор запустится.
Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от Alex-68
Недавно лазил туда, пшикнуть сдуру, проверить давление в системе, не было там такой грязи как у тебя (пыли, осевшей на масло), грязь если и была то обычная, сухая, масло на трубке - значит травит
Скорее место впайки (вварки..) штуцера в трубку, все же в колпачке на клапане прокладка уплотнительная стоит, ИМХО даже если золотник мало-мало травит - должна держать, я когда откручивал колпачок - легонько пшикнуло оттуда, т.е. колпачок держал давление
|
Там запросто 15 очков может быть.
Пластиковый колпачек играет роль ниппеля.
При паре очков и выше начинает спускать.Ниже держит.
Вот эти пара очков и пшикают когда откручиваешь.
А на самом делевсе остальное наружу выходит.
Трещины в таком месте сомнительны.
Думаю травит клапан Шредера.
Надо заменить.
Конструктивно он один в один как колесный нипель но сделан из маслостойкого материала.Стоит копейки в любом магазине холодильного оборудования.Поменять сам ну наверное не сможешь.
Хотя при большом желании можно и газ купить и переходник на мелкий баллончик и самому все сделать.