Цитата:
Сообщение от Satyr
Да. А плохим контактом из-за ослабшего соединения - как делать нечего.
|
Безграмотность и самонадеянность, а не плохой контакт виною.
Владелец обеспечивает своевременное и качественное проведение технического обслуживания. Если решили проводить самостоятельно, при непрофильном образовании, то стоит почитать соответствующие документы.
При монтаже, соединения в коробках свариваются или паяются (скрутки), что исключает нарушение контакта. Болтовые/винтовые соединения протягиваются
при обслуживании, т.к. происходит их постепенное ослабление (особенно с алюминием), наличие гроверных шайб лишь частично улучшает соединение. Поэтому в хороших современных изделиях (розетки, выключатели и т.д.), вместо соединения "под винт" применяются пружинные зажимы, т.к. практически не требующие обслуживания в течении срока службы и упрощающие монтаж.
--
За несколько десятков лет не один раз приходилось участвовать в ремонте после пожаров на НПЗ (взрыво/пожароопасное производство), где кабели (силовые, контрольные) проходят в открытых лотках, лежат на кронштейнах эстакад и лишь частично проходят в трубах и гибких метал.рукавах (участки возле подключаемого оборудования). Но ни один раз они еще не были виновны в пожаре!