Цитата:
Сообщение от Андрей710
Еще раз для всех КТО в ТАНКЕ ИЛИ солнце вдарило слишком сильно в мозжечок
|
Ого как эмоционально!

Цитата:
Сообщение от Андрей710
ПРи Т=101гр включается первая ,малая скорость вентилтора СОД !
|
Это понятно из схемы.
Исполнительная цепь "Реле Основного Вентилятора (малая скорость)" замыкается, и на точку обозначенную на схеме "Место соединения" подается 12В. А с нее
напрямую 12В подается на вентилятор
кондиционера и он молотит на полной скорости. С этой же точки (скрутки) через резистор
R напруга подается на
Вентилятор СОД. Сколько на резисторе падение напряжения не знаю, ну пусть условно будет
4В. Т.е. на Вентиятор СОД подается всего лишь
8В, потому он и будет вращаться с малой скоростью.
Цитата:
Сообщение от Андрей710
При достяжении Т=105 гр включается реле максимальной скорости !
Вентилятор кондиционера имеет только одно постоянную скоросоть
|
А вот тут не понятно.
Когда исполнительная цепь "Реле Основного Вентилятора (большая скорость)" замыкается, на
Вентилятор СОД подается 12В, он молотит на полную. Тут все ясно.
Но! Через резистор
R напряжение попадает на точку, обозначенную на схеме "Место соединения", и вентилятор
кондиционера. Если сопротивление у него (вентилятора кондиционера) примерно как у вентилятора СОД, то
4В будет падать на резисторе, а на вентилятор кондиционера будет попадать
8В!
Он что на них совсем не среагирует (у него есть какой то порог срабатывания) или будет вращаться на малой скорости (ведь на полной от такого напряжения он просто не сможет вращаться)?
Собственно это и было вопросом.